您好!
如上图所示、每个输出端口有1个从器件。
TCA 地址0x70上的8个从机中的每一个都需要一个唯一的地址吗? 还是可以为所有8个从器件设置相同的地址?
SMBus 能否与每个输出端口进行通信、例如在 TCA9548A addr 0x70上、所有从器件都具有完全相同的地址? 我猜我需要在所有输出端口上使用唯一的从器件地址。
如果两个从器件具有相同的地址、SMBus 能否将 TCA 0x70端口1从器件与 TCA 0x71端口1从器件区别开来? 或者、我是否还需要跨 TCA 器件的唯一从器件地址?
如上图所示、每个输出端口有4个从器件。 4个从器件的贡献应远小于每条总线允许的最大电容。
输出端口上的4个从器件中的每个从器件是否都需要唯一的从器件地址? 或者、我是否可以为输出端口上的所有4个从器件提供相同的地址? 猜我需要总线上的唯一从地址。
输出端口之间的4个从器件中的每一个是否需要唯一的从器件地址?
例如、输出端口1从器件地址是否为1、2、3、4以及输出端口2从器件地址是否为5、6、7、8? 我猜这是我必须做的事情。
我猜测、我需要在输出端口总线上的所有从器件上使用唯一的从器件地址、并在所有输出端口上使用唯一的从器件地址。
可能希望实现与上面的方框图2类似的功能、使用的 TCA 芯片更少。
谢谢、Roland