主题中讨论的其他器件: TCA9617A
您好!
当我们使用 TI 的 IIC 电平转换芯片时、我们有以下例外情况:
问题:
连接 TCA9509时、主控件的时钟和数据输出的输出波形异常(如下所示、黄色是时钟、蓝色是数据)、但 TCA9509的转换输出电平正常
红圈是异常部分、停留在大约10%、持续了300nS。

实验结果:
移除芯片 TCA9509测试控制器输出波形:好的
转换芯片 TCA9509其他侧波形:好的
更换并拆下左侧和右侧的上拉电阻器或电阻值:无改进。
请提供技术支持、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于缓冲输出器件、当缓冲器侧处于低电平并被释放时、信号将上升至缓冲低电平。 然后、器件将信号保持在这个低电平、直到非缓冲侧上升到 VIH 阈值以上。 一旦发生这种情况、缓冲侧随后被释放、它将上升回电源轨电压。 这就是导致低电平信号 看起来像"基座"的原因。 这是因为 I2C 缓冲器无法确定信号方向。
请告诉我这是否合理、或者您是否有任何其他问题。
最棒的
Chris