您好!
我一直在使用 SN75176B IC 作为从属器件、通过 Modbus 协议实现 RS 485。 我们在工业中的多个位置使用这些器件、并观察到 SN75176B IC 经常发生故障
我们使用了 MOV (MOV10D)、TVS 二极管阵列(SM712)、可复位保险丝以及 保护。 但是、IC 仍然不会立即发生故障、而是会随着时间的推移而发生故障。
我们的电压方案是这样的
SMPS (24V DC)--隔离式直流/直流转换 器(24V DC 输入,5V 控制器输出,5V SN75176 IC 隔离式输出)。
2.故障设备已永久损坏。 我们每次都需要更换 IC、以便再次开始通信。
SN75176通过 它们之间的光电耦合器连接到微控制器。
4、器件采用三线配置连接、如 RS+、RS-、RSG。
我们在多个位置都面临同样的问题。 请指导如何纠正。