大家好、我们最近进行了电源电压测试、在测试中将输入电压改变为 L+、以确认我们的整体设计在18V 至30V 的范围内正常。
发现当 L+为30V 但 CQ 线路仍为24V 时(我们无法改变这种情况)、通信丢失。 当 L+被压回约24V 时、通信重新建立。
我在数据表中找不到什么可以解释为什么会发生这种情况、但我怀疑当 L+和 CQ 没有施加类似的电压电平时、芯片无法处理。
有人可以确认并解释这一点吗?
非常感谢!
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是一个有趣的问题、我没有足够的信息来说明您是如何运行测试以及您使用什么与 TIOL111进行通信的。 我也不确定您是否暗示只有当 TIOL111处于接收模式(EN =低电平)或尝试也发送数据(EN =高电平)时才会出现错误。 我无法复制您的结果、TIOL111旨在满足您的需求。
当 L+电源电压等于30V 时、我向 CQ 施加了一个信号、将其振幅从0V 变为 L+(30V)、并监控 RX 引脚。 我已经验证、当我测试的器件的振幅低至大约12V 时、施加到 CQ 的信号在 RX 引脚上被接收和输出。 接收器输入阈值 V (THH)范围为10.5V 至13V。 只有当振幅降至阈值(<12V)以下时、RX 上才不存在信号。 当 L+处于30V 时、您在 CQ 上接收具有24V 振幅的信号的能力应该没有问题。
我还验证了当 EN 引脚设置为高电平并向 TX 引脚施加信号时、我能够观察到 CQ 上的信号。 CQ 振幅上的信号如预期的那样大约为 L+(30V)。
您并不能准确地指示测试的运行方式以及尝试与之通信的内容、但我发现 TIOL111在所需条件下进行通信的能力没有任何问题、其中 L+= 18V 至30V、CQ 信号设置为24V。 我也不知道当 TIOL111接收数据或传输数据时、您是否会看到通信错误。
链路另一侧是否存在通信错误、以及该器件无法在24V 以上工作? 您能否提供有关您的系统的任何其他信息、 或更具体地描述了您何时看到错误以及当时如何配置 TIOL111、例如 EN =高电平/低电平、RX、TX、CQ、L+等波形的示波器截图、这将有助于隔离通信错误的来源?
我不认为这是器件错误、我怀疑系统或测试设置中存在导致此问题的其他问题。
此致、
Jonathan
您好、Jonathan、
非常感谢您努力研究这一点、我很抱歉您没有尽快回复。
该测试使用通用 USB 转 IO-Link 主站运行(我不会提及该品牌)。
主器件将电压升高到24V。
在主器件的电缆内、我断开了24V 电源 L+并通过台式电源为其供电。 我连接了工作台电源的接地端和 USB 主设备 IO-Link 侧的接地端。 来自 USB 主设备的 CQ 线未被触控。
我使用 PC 应用程序监控通信、我们测试的产品也有 LED 指示通信丢失。
问题可能是 USB 主设备无法处理可能高于其电源电压的通信消息。
现在您已经确认了 TIOL111可以以这种方式运行、我认为问题可能出在 USB 主设备上。
我会再做一些调查,如果我们遇到更多困难,我会再回来。
感谢您在这方面所做的努力。
此致
Paul