您好!
我们的客户对 TCA6408A 复位初始化过程中的 I2C 信号线路条件有疑问。 您能不能告诉我们您在复位初始化过程中是否遇到过将 I2C 线路拉低的问题。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Toshiro、
[引用 userid="36158" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174928/tca6408a-i2c-line-to-low-state-during-reset-initialization/4421770 #4421770"]1. 设备已通电、然后切换/reset。这应该是可以的、我以前从未听说过这种情况有任何问题。
[引用 userid="36158" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1174928/tca6408a-i2c-line-to-low-state-during-reset-initialization/4421770 #4421770"]2. 加电期间/reset=Low。[/quot]这在技术上也应该是可以的。
在这种情况下、我们发现了一些问题。 它不必与#RESET 有关、而是与 TCA64XX 的电源定序有关。 我认为 VCCP 需要在 VCCI 之前上电、或者在某些情况下 SDA 可以锁定、直到两个电源都上电。 我需要仔细检查电源序列以确保正确、但我们计划更新数据表、在电源部分说明这一点、并在进行更改时发出 PCN。
-Bobby