您好!
我在电路上使用 SN65HVD485E 进行 DMX 通信、安装的是仅具有 AC (L/N/G)和 DMX 数据线(D+/D-)的跟踪系统
虽然工作正常、但当我学习大量文章时、他们总是建议让第三导体来帮助解决 GPD 问题。
在 SN65HVD485E 的典型应用电路原理图中、没有第三个导体。
RS-485通信是否真的有必要?
大家能告诉我 RS-485信号电流是如何流回自己的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
 您可以在 本 应用手册的第11节中找到一些详细的讨论。 RS485具有差分信号、因此电流由总线而不是接地返回。 为了耐受接地电势差、RS485 收发器在-7V 至12V 共模范围内工作。 如果两个通信端之间的电压在该范围内、则传输应正常工作。 如果您有更多问题、请告诉我。
此致、
Hao
尊敬的 Hao:
感谢您的回答。
因此,如果我的装置存在大型 GPD,我可能需要第三个我们称为接地的导体,将所有 RS-485收发器连接在一起,以确保工作电压在-7V~12V 范围内,对吧?
由于我的机器具有非隔离式 RS485和独立电源(110VAC 至24VDC)、基本上其24V 都是浮动的。
(我检查了电源、在交流接地端和24V-之间有一个电容器)
您是否建议将所有装置的24V 连接在一起以形成相同的参考?
Ryan