请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2557 您好!
我使用六个 TPS2557通过相同的5.2V 总线提供六路限流输出。 其中五个电流限制正常工作、但无法使第六个限制正常工作。 我可以在输出引脚6和7上测量5.2V 电压、但只要使用电子负载或电阻器提供任何电流、压降和我的实验室电源(当前提供总线电压)就不会记录任何电流消耗。
我使用127k Ω 电阻器来设置电流、这将导致电流限制在715mA 至1A 之间。
我将 FAULT 引脚通过一个100k Ω 电阻器连接到总线。 FAULT 引脚为高电平(无故障)且输出端未连接负载、而在连接任何负载时为低电平(FAULT)、即使连接150 Ω 电阻器也是如此、这只会导致34.6mA 的负载。
使能引脚连接到总线电压(5.2V)。
我已经多次尝试移除和更换 TPS2557、但行为没有任何变化。 焊点在放大镜下方看起来很好。 所有六个电路的电路板布局相同。
如果有任何建议或建议,我将不胜感激。
谢谢、
Greg