器件型号:TCAN1042HV 您好!
在评估 TCAN1042HV 期间获得了异常信号。 当有2个以上的节点时、始终会发生此问题。
当它是点对点通信(2个节点)时没有问题。
滤网盖和原理图如下所示。 客户仅在1个节点上实施了端接电阻器。
谢谢、
维克多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV
您好!
在评估 TCAN1042HV 期间获得了异常信号。 当有2个以上的节点时、始终会发生此问题。
当它是点对点通信(2个节点)时没有问题。
滤网盖和原理图如下所示。 客户仅在1个节点上实施了端接电阻器。
谢谢、
维克多
尊敬的 Victor:
每当 CAN 控制器(MCU)看到有效的 CAN/CANFD 数据包时、它就会向总线发送 ACK。 下面是一个经典 CAN 数据包结构示例:
因此、一旦控制器看到有效帧、它就会发送 ACK 位。 然后、由于多个节点同时驱动显性状态、ACK 位会导致该位上的电压超出典型 CAN 电平。 只有当有两个以上的节点时才会发生这种情况、因为发送器本身不会 ACK。 如果您有任何问题、请告诉我?