大家好、
您能帮助回答以下问题:
目前、我们再次在安全考虑的基础上开发 IO-Link 产品。
我们将使用 TIOL1113。
问题是、如果在发生故障时引脚 L+或 CQ 上存在60V 电压、通信端口和 LDO 输出会发生什么情况?
在这里可以期望什么电压电平?
我们希望它们保持在指定的范围内。 是这样吗?
我很乐意及时收到反馈。
谢谢
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1月、
为了补充 Danny 所说的内容、高绝对最大电压电平是针对瞬态而不是直流运行。 如果 L+或 CQ 引脚短接至60V 的故障情况、流经器件的电流将增加功率耗散、并导致器件进入热关断状态、CQ 驱动器将被禁用。 LDO 将保持开启状态、但由于驱动器禁用和故障情况、收发器将无法进行通信。
TIOL1113器件设计为每15ms 检查一次、以查看故障条件是否已清除。 清除后、器件将恢复正常运行。
此致、