我们将 SN65HVD231DR 与 VCC 3.3V 配合使用。 我们需要使用 VCC 5V 连接其他 SN65HVD231DR。 我是否可以知道 CAN_H、CAN_L 和 GND 是否有任何问题?
如果我们的电路板有多个 SN65HVD231DR、我可以用同一个 GND 连接所有器件吗?
Br, Gary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们所有提供3.3V 电压的 CAN 收发器都设计为与同一 CAN 总线上提供5V 电压的其他收发器兼容。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表第11.3.1.3节。
请注意、SN65HVD231需要为其 Vcc 引脚提供3.3V 电压。 这个器件不能在为这个引脚提供的5V 电压下运行。 如果使用5V 电源、则必须使用 TCAN1044A 等5V 供电的收发器。 由于符合 ISO 11898-2 CAN 标准、这些收发器可以使用同一 CAN 总线(连接的 CANH 和 CANL 信号)运行。
建议将所有通信节点连接到同一 GND 电位。 但是、CAN 收发器通常支持宽共模范围(对于 SN65HVD231、支持-2V 至+7V)、以容忍节点之间的 GND 电势差。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Eric Schott