Other Parts Discussed in Thread: TIOL1123
您好!
关于数据表第19页、TIOL1123能够承受1.2/50–8/TIOL161000-4-5的最大1.2kV 20 μs
源阻抗为500 Ω 的浪涌。
IEC61000-4-5状态、即使用 2、12或42 Ω 作为源阻抗。
使用500 Ω 有什么具体原因吗?
谢谢。此致、
乔纳森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jonathan:
这种具有更高串联电阻的 IEC 61000-4-5的修改版本是我们在工厂自动化客户中看到的常见要求。 与 TIOL1123搭配使用的小型传感器应用通常具有较低的电流、无法满足标准浪涌要求中的较高电流要求。
TIOL1123具有集成 ESD 保护二极管、但没有集成浪涌保护二极管。 因此、达到 TIOL1123的浪涌电流必须限制为最大2A、否则需要一个外部二极管。
TIOL1123将通过±1.2kV、1.2/IEC 50 μs 61000-4-5浪涌、且源阻抗为500 Ω。 由于40 Ω 等较低的源阻抗、您将需要一个额外的保护二极管。
此致、
乔纳森