Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
最近、客户发现传输线路负载 需要 与 PLC 的变压器兼容、否则差分信号会衰减、从而导致信号错误或无法正常工作。
通常、差分信号通过 Rx 和 Tx 之间的耦合变压器和电容器传递、如下图所示。 这在应用中是可以的。

如下面所示、当在传输线路上添加一个低阻抗负载(太阳能逆变器)时、信号不会发送到 Rx 一侧。 信号将进入低阻抗环路。
在这里、您可以找到市场上的 PLC 变压器之一。 客户想知道您可以建议 THVD8000是否具有兼容变压器?