大家好、团队成员:
客户希望 THVD1400是否由3.3Vcc 供电、并连接由5Vcc 供电的 SN65HVD3082。 是否有任何像这样的用法问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dillen:
VCC = 3.3V 时、THVD1400可以在 VCC = 5V 时在差分总线(A 和 B 引脚)上与 SN65HVD3082进行通信。 因此、只要数据速率上限为200kbps 或更低、此功能就可以正常工作、因为 SN65HVD 器件的最大速率为200kbps、这是 系统的数据速率上限。
RS 至485需要以下器件(该列表并不详尽):
1. A/B 引脚上的输入电压范围为-7V 至12V、与 VCC 无关。
2.当 RS 至485接收器激活时、200mV 或更高的差分输入(从 A 到 B)被读取为"高"、而 -200mV 或更低的差分输入(从 A 到 B)被读取为"低"。 无论 VCC = 5还是 VCC = 3.3V、也都需要该操作。
3. RS 至485器件、无论 VCC 如何(因此3.3V 或5V)、都需要通过 A 和 B 之间的54欧姆电阻器输出1.5V
由于这两个器件都符合 RS 至485标准、因此它们必须满足上述三项要求- 5V 器件通常可以输出更高的差分电压、但它不会超出要求1的范围、并且将满足其他两项要求。 3.3V 器件仍然可以满足 RS 至485所需的最小输出电压、因此差分总线应该不会出现问题。
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致!
帕克·道德森