我们正在使用 THVD8000在我们的某个产品中实现通过 RS485供电、在测试测试期间、我们观察到客户使用大约100英尺长的4芯电缆连接了两个器件、且报告通信出现错误>他的设置如下所示
- 来自器件2的信号似乎导致器件1出现问题。
- Modbus 主设备1和2都是从其各自的主设备提供电源和从设备1和2电源的设备。 每个从器件从 RS485总线上的28V 电源消耗100mA。
- 通过总线进行的通信为 Modbus、器件的波特率为9600、载波频率设置为135kHz。
如果 Modbus 主器件2从24V 断开、则问题消失
而 Modbus 主器件1和从器件1通信没有任何错误。
附件为在 Modbus 扇区1上 THVD8000驱动器的 A 和 B 输入处观察到的信号和噪声图像
中心的紫色迹线为 A-B、蓝色和黄色分别为 B 和 A
由于信号和噪声 具有相同的频率,没有有效的方法我可以考虑摆脱噪声。
有什么改善建议吗?