您好!
DS250DF230在尝试锁定输入时检查 HEO 和 VEO。
如果 HEO 或 VEO 降至 LOKC 阈值以下、那么它是否会在 HEO 或 VEO 不佳的情况下解除锁定或保持锁定?
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DS250DF230在尝试锁定输入时检查 HEO 和 VEO。
如果 HEO 或 VEO 降至 LOKC 阈值以下、那么它是否会在 HEO 或 VEO 不佳的情况下解除锁定或保持锁定?
此致、
西井市
尊敬的 Nishie-san:
如果 HEO/VEO 下降到阈值以下、则锁定无效。
几个寄存器会影响这一点。 更多详细信息、请参阅数据表。
寄存器 | 字段名称 | 说明 |
0x67[5] | HV_LOCKMON_EN | 控制对 HEO/VEO 的定期监控以获得锁 资格。 |
0x76[7:4] | POST_LOCK_VEO_THR[3] | 建立锁定后的 VEO 阈值。 |
0x76[3]:0] | POST_LOCK_HEO_THR[3] | 建立锁定后的 HEO 阈值。 |
谢谢。
德鲁
尊敬的 Drew-san:
感谢您的支持。
如果 HEO/VEO 下降到阈值以下、您确定锁定取消置位吗? 您可以再次查看吗?
原因是即使客户的器件有 HEO 下限、锁仍然没有脱开。
可编程指南也具有以下选项:
-------------------------------------------------------
7.15 HEO/VEO 锁定监视
启用或禁用 CDR 锁定的水平眼图张开度(HEO)和垂直眼图张开度(VEO)监控
资质认证。 HEO/VEO 锁定监视将在 HEO 或 VEO 低于
配置的阈值。
-------------------------------------------------------
因此、请检查锁是否未释放。
此致、
西井市
尊敬的 Drew-san:
客户如何配置寄存器0x76?
寄存器0x76设置为0x21。
客户注意到哪些 HEO 是他们希望锁定的位置?
我将检查。
寄存器0x67的第5位显示"1:启用 HEO/VEO 的定期监控以获得锁定资格"。 "定期监测"的期限是多久? 如果您有任何信息、例如每 X 毫秒监控一次、请告诉我。
此致、
西井市
尊敬的 Drew-san:
感谢您的确认。 告知客户我们没有关于监测期的准确信息。
如下一个主题所示、发生了一个具有意外数据速率的锁定。 为了避免这种情况、我们正在考虑通过更改 HEO/VEO 的阈值来采取对策。
此致、
西井市