请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400 工具与软件:
当我们在设计中使用此部件并在 ADC 模式下驱动 I/0时、
因此、请确认我们是否可以为 ADC 设置开路值。
到目前为止、在开路中它显示的最大值为1023、I/0为开路。
因此、很难识别电路是否为闭合或开路。
请建议可以在 IC 中配置 ADC 开路值。
此致
Satish Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
当我们在设计中使用此部件并在 ADC 模式下驱动 I/0时、
因此、请确认我们是否可以为 ADC 设置开路值。
到目前为止、在开路中它显示的最大值为1023、I/0为开路。
因此、很难识别电路是否为闭合或开路。
请建议可以在 IC 中配置 ADC 开路值。
此致
Satish Kumar
大家好、Satish、
由于 VS 电源引脚和 INx 引脚之间的 MUX 电路中存在漏电流、INx 引脚开路将始终显示为高电平。
需要少量电流来激活 MUX 中的 FET 栅极并将 INx 引脚连接到 ADC 或比较器以进行测量。 此电流从 VS 电源引脚流向 INx 引脚、通常在此处被外部开关或滤波电容器吸收。
在0mA 条件下、数据表中指定了这一点、在该条件下、拉电流和灌电流电路被禁用、否则会屏蔽或吸收该泄漏电流。
无法配置开路值。 当 INx 引脚断开时、没有该漏电流流动的路径、ADC 将读取到高电平值。 但是、应位于 INx 引脚上的 ESD 滤波电容器也将充当去耦电容器并吸收此漏电流。 因此、建议在每个 INx 引脚上使用15nF 或更大的电容器。
此致、
Jonathan