主题中讨论的其他器件:P82B96、 TCA9617B、 LSF0108
工具与软件:
您好!
我计划使用 I2C 总线连接2块相距~1m 的电路板。 源信号也为5V、目标信号为3.3V。 我正在寻找缓冲器和电平转换器。
1.您对缓冲器和电平转换器有什么建议吗?
2.您是否建议在源板或目标板上添加缓冲器?
3.是否有集成缓冲器和电平转换器的设备?
4.如果您集成了缓冲器+电平转换器、您是否能够选择将其他 GPIO 输入与 I2C 一起用于电平转换?
谢谢!
Priya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
[报价 userid="625611" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478397/i2c-designer-part-recommendation "]我计划使用 I2C 总线连接2块相距~1m 的电路板。 源信号也为5V、目标信号为3.3V。 我正在寻找缓冲器和电平转换器。
1.您对缓冲器和电平转换器有什么建议吗?
[报价]P82B96可用作长距离电缆 I2C 应用的对。
但是、1米并不是这么长。 您或许能够使用单个缓冲器器件、例如 TCA9617B、其 A 侧应面向较长的电缆长度。
对于 TCA9617B 应用、VCCB = 5V、B 侧朝向源极侧、而 VCCA = 3.3V 朝向目标侧。
TCA9617B 会更便宜。
Unknown 说:4. 如果您集成了缓冲器+电平转换器、您是否可以选择将其他 GPIO 输入与 I2C 一起用于电平转换?[/QUOT]在 I2C 产品系列中、我不认为器件同时具有 I2C 通道和 GPIO 通道。
我们有 LSF0108等多端口转换器
这是一款双向无源电平转换器。 其中一些通道可能用于 I2C、另一些用于 GPIO。 但是、该器件没有集成缓冲器。 必须将缓冲器部分作为一种双器件解决方案来实现。 LSF0108 + TCA9617B。
如果这样做有帮助、请告诉我。
此致、
Tyler