工具与软件:
随附的是所用电路的图/底板。 为了简单起见、调节元件得到了缓解、但它们都符合数据表中关于滤波等方面的建议。 PCF8574A 用于通过 TI ISO1640DWR 双向隔离器通过 I2C 向 MCU 提供位置 ID。 当各种电路板这些元件安装在一起形成电路时、会观察到故障、如图所示。
如果隔离器及其右侧的所有元件均未连接、SDA/SCL 线为高电平-正如预期上拉至5V_1所示。 一旦电路的其余部分被引入、这些线路永久灌入低电平、只能通过更换 PCF8574A IC 进行恢复。 无需连接 MCU 即可避免此故障的发生。 只需将电路板与隔离器相连(带有相应的4k7上拉电阻器)就足以使上述线路锁存为低电平。 我怀疑有东西会损坏 IC。
5V_1和5V_2共用相同的12V 源和参考接地、但由于其他地方的设计限制、PCF8574A 和 ISO1640DWR 的 VCC 由单独的直流/直流转换器提供。
对于为什么这种情况会发生的任何想法都受到极大的赞赏。 任何进一步的细节,我所遗漏的任何可能是重要的,我很乐意补充。
此致、