您好!
我们使用此链接 https://www.ti.com/lit/zip/sllc457中的电流计算公式
但是、我们注意到与数据表相比存在差异。 在 Excel 工作表中、您可以插入一个电压值、该电压值实际上对电流值影响很小或没有影响。
在数据表中、我们可以看到电流在电压上高度可靠:
当我们使用18V 左右的电压并且假设电流不能一直达到2.75、即(我想) 30V 电流时、您是否有更好的公式?
此致、
Miroslav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您好、Miroslav、
感谢您与我们联系并关注 ISO1212。 请允许我澄清并解决您的一些问题。
请注意、ISO1212会调节输入电流、并尽量减小 电流的任何变化、以便将外部组件中的功率耗散保持在最低水平、否则、当使用光耦合器代替 ISO1212时、这是不可能的。 这是 ISO1212的主要特性之一。
电子表格中提供的公式用于确定实现给定典型稳压电流所需的 RSENSE 值。 请注意、电流主要由 RSENSE 设置、变化是由温度和样本间的变化引起的。 输入电压不直接决定该电流。
[引用 userid="501127" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048351/iso1212-more-precise-current-formula "]这些是器件表征期间在一个小样本集上测得的实际值。 输入电压确实会随着输入电压的增加略微改变电流范围、但不会直接确定观察到的实际电流。
RSENSE 为560Ω μ A 时的典型稳压电流为2.5mA、当您在室温下测试器件时、对于大多数样片、通常应看到接近2.5mA 的值。 数据表中提供的变化是最坏温度和样本的最坏情况值。
我希望这能帮助您更好地了解 ISO1212的电流调节。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Miroslav、
我想 详细说明我在上一个帖子中分享的内容、并分享更多信息。
由于您的应用需要支持18V 输入、我假设您通过使用 RTHR = 0Ω Ω 或更高电压将 VIL 设计为大约7V 或更高。 在此假设下、VSENSE 电压范围为7V 至30V 时、输入电流将在2.05mA 至2.75mA 的范围内。
我想澄清一下、这一定义并不 意味着2.05mA 对应于7V、2.75mA 对应于30V、这是不正确的。 相反、这意味着、最坏情况下的最坏情况下的低温可能会发生2.05mA 的电流、最坏情况下的最坏情况下的高温可能会发生2.75mA 的电流。
上述说明也明显可见 于 ISO1212数据表图5中的波形图(也复制于下方)、其中输入电压变化不会显著改变电流、而温度变化会显著改变电流。 它仍然未达到整个电流范围、因为该测试是在一小组典型样本上完成的。
此致、
Koteshwar Rao