你(们)好,先生
我需要隔离的继电器信号检测
调查 TI/ ISO1212和 Max22518
max22518功耗低于 TI、没错
ISO1212输出是正逻辑输出、当输入为高电平时、对吧?
如果输入为高电平、我希望输出为负逻辑输出、可以进行设置吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
感谢您与我们联系!
1. max22518功耗低于 TI,对吧?
为了估算功耗、我们可以使用以下公式。
功耗=归档侧电流*归档侧电压+逻辑侧电流*逻辑侧电压。
MAX22518是一种数字隔离器、因此它在输入端消耗的电流非常小、且产生的侧电流为220uA。 输入端需要一个10kohm 电阻器来支持24V 场电压。 MAX22518的逻辑侧电流为10mA。 因此,单通道器件的功耗为220uA*24V +10mA*5=55.3mA
ISO1212是一款隔离式数字输入接收器、符合 IEC61131标准。 它旨在在 IEC61131标准指定的场侧消耗2.2mA 的电流。 逻辑侧电流在5V 时为4mA。 计算出的单通道器件功耗为2.2mA*24V + 4mA*5V = 72.8mA
2. ISO1212输出是正逻辑输出,当输入为高电平时,对吧?
是的。 ISO1212是正逻辑。 输出逻辑遵循输入逻辑。
3.如果输入是高电平、希望输出是负逻辑输出、可以进行设置吗?
ISO1212没有反相输出。
供参考、ISO1212数据表的第31页显示了一个具有检测到的双向输入模块的配置
负输入和正输入以及输出正逻辑、这可能是您的关注点。
此致、
Alfred