器件型号:ISO1412 您好、专家、
我们在 ISO1412数据表中建议使用两侧(接收器和发送器侧)端接(P25、10.1应用信息、图34)
我还找到了以下 E2E 课程。
但是、客户认为、在 全双工的情况下、只需要接收器端接。 因为全双工不是双向的。
如果客户仅使用接收器端接、您有任何问题吗?
请给我建议。
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Muk、
您的理解部分正确、即仅在接收器节点需要端接以避免任何反射、而在驱动器端不需要端接 这仅适用于只有两个节点的系统。 对于多节点或多点系统、这种情况并非如此、因为多个从接收器将连接到单个主驱动器。 因此、需要在通信电缆的两个远端端接、以将反射保持在最小值。
请参阅下面的单主、多从全双工配置。 在这里、您将看到通信电缆的另一端的两条线路上都有端接电阻器。 请记住、端接电阻器将连接到电缆的两个相对端、而不是中间节点、如下图所示。 如果我有任何其他输入、我将返回并将其发布在此处。
如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao