如何使用数字输入模块在系统中设置电流限制和电压阈值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ISO1211和 ISO1212隔离式数字输入模块必须与 RSENSE 电阻器、RTHR 电阻器和 CIN 电容器配合使用。 下图中的 RSENSE 限制了从现场输入汲取的电流。
设置电流限制可最大限度地降低系统中的功率耗散。 ISO121x 器件可设置为1类、2类和3类运行。 RSENSE Ω 562k Ω 电阻器、将电流限制设置为2.25mA、推荐用于1类和3类操作。 200 Ω 电阻器将电流限制设置为6mA、建议在2类操作中使用。 根据 RSENSE 电阻计算电流限制的公式如下。
电阻器 RTHR 用于设置电压阈值(VIH 和 VIL)、并限制以下公式给出的浪涌电流。 kΩ 类型3系统中的 RTHR、建议使用值1k Ω(所需的最大阈值电压为11V)。 kΩ 1类 Ω 中、建议 RTHR 的值为2.5k Ω(所需的最大阈值电压为15V)、对于2类系统中的 RTHR、建议使用330k Ω 的值。 用于设置电压阈值的其他 RTHR 值可通过线性插值计算。 请参阅 我们的在线数据表 、详细了解如何将支持的最大电压增加到超过60V。 虽然 需要使用这些电阻器来设置电流限制和电压阈值、但 需要使用 CIN 来滤除输入噪声/EMC 瞬态。