UL 1577中的单一保护和双重保护等级有何区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UL 1577中的单一保护和双重保护等级有何区别?
与单保护隔离器相比、双保护隔离器需要通过2个额外的测试。
需要使用单个保护隔离器来通过以下3项测试:
1-电介质电压耐受测试
2-过载测试
3-有限热老化测试
双保护隔离器需要通过上述测试和以下2项附加测试:
4kV - 20kV 放电测试
5- 1008小时隔离器寿命测试
此外、UL 将双保护隔离器的使用限制为额定电压高达250Vrms 的设备、而单保护隔离器可用于额定电压高达600Vrms 或直流的设备。