[参考译文] ISOS141-SEP:GND 1和2之间的差分电压

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1312477/isos141-sep-differential-voltage-between-gnd-1-and-2

器件型号:ISOS141-SEP

嗨、 您能确认 GND1与 GND2之间的电压差吗?

 从数据表和随附应用手册的第7页来看、这个值似乎是600Vrms、但我们想对此进行确认。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、正确、1侧和2侧接地的额定电势差为~600Vrms、即工作隔离电压 Viowm。  

    此致、
    A·维塔尔