请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6507 您好!
在 SN6507数据表中、低于 OVLO 和 UVLO 将会锁定 SN6507并停止开关、但当 OVLO 和 UVLO 消失时、SN6507可以恢复。
客户想知道任何其他情况是否会使 SN6507锁定并停止开关、必须 再次通电(关闭 VCC、然后再次打开 VCC) 才能恢复?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ken:
感谢您与我们联系。
UVLO 和 OVLO 这两个特性可以使器件停止开关、因为 VCC 电压超出正常工作条件。 一旦电压恢复到正常工作范围、器件便开始正常切换。
另一个停止开关的功能是热关断。 当结温达到180C 时、器件关闭开关、并等待器件冷却。 一旦器件冷却到147C 或更低温度、开关将再次被启用以进行切换。
除了上述两个特性外、其余的保护特性不需要器件再上电。 该器件通过过流保护(OCP)功能来持续监控故障情况、并在故障消除后开始工作。 谢谢。
此致、
拉奥·科特什瓦尔