[参考译文] MCT8316A:STL_EN、STL_STATUS、APP_RESET 和适用状态值的含义

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1576970/mct8316a-meaning-of-stl_en-stl_status-app_reset-and-applicable-state-values

器件型号:MCT8316A


尊敬的 TI 团队:

我们使用 的是 MCT8316A 电机驱动器、发现数据表中列出了以下位、但没有明确说明它们的功能。 您能否介绍一下这些位分别代表什么以及更新时间、或者提供一些文档?  

  1. STL_EN–该位控制什么? “STL"代表“代表什么? 自检?

  2. STL_STATUS–该位的含义是什么、何时更新?

  3. STL_FAULT–这表示什么、它在什么条件下被设置或清除?

  4. APP_RESET–“APP"指“指的是什么、以及什么条件导致该位发生变化? 如果这表明出现故障、建议采取什么措施?

  5. 州/省–您能否列出适用于 MCT8316A 的州/省? 此外、您能否提供有关 system_idle、system_init、motor_idle 和 motor_direction 含义的更多详细信息?

谢谢您、
Horia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Horia、

    请参阅以下说明

    前四项与最终用户不应使用的测试功能相关:

    1. 自检库 (STL) 功能 — 建议始终禁用。
    2. STL 通过/失败指示。
    3. STL 故障类型识别。
    4. 应用复位(应用程序复位)功能。

    提供这些功能仅用于测试目的、并非最终用户正常操作所必需。

    用于 STATE 指示器

    1。sysem_idle 指示器件由于 在上电期间禁用驱动器而进入低功耗模式(DRVOFF 引脚高电平)

    2.  MOTOR_IDLE 指示器件未在旋转电机并处于待机模式。 当发出零速命令时、器件进入该状态。  

    3. MOTOR_DIRECTION AS 名称表示方向。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Venkatadri。 全部清除、MOTOR_DIRECTION 除外。 由于它是状态机的一部分、而不是单个位、因此它是如何工作的?

    当电机运行时、STATE 寄存器的读数为“MOTOR_RUN"。“。 不确定“MOTOR_DIRECTION"状态“状态的含义。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Horia、

    不会指示 MOTOR_DIRECTION、我们将更新数据表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.