器件型号:MCT8316Z 您好!
我基本上需要两个方面的支持:
如何在微控制器中读取 FGout 信号? 什么信号对应于什么值以及如何配置?
2.如何在 SPI 版本中设置方向输出。
如果可能、请提供详细信息以帮助我。
非常感谢您抽出宝贵时间。
--
希坦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我基本上需要两个方面的支持:
如何在微控制器中读取 FGout 信号? 什么信号对应于什么值以及如何配置?
2.如何在 SPI 版本中设置方向输出。
如果可能、请提供详细信息以帮助我。
非常感谢您抽出宝贵时间。
--
希坦
尊敬的 Chetan:
1. 如何在微控制器中读取 FGout 信号? 什么信号对应于什么值以及如何配置? [/报价]FGOUT 信号 频率用于 表示电机转速。 数据表的第8.3.15节显示了 FGOUT_SEL 设置的影响、即 Control_Register_ 8的第7-6位、用于设置分频因子。 要查看有关如何使用微控制器将 FGOUT 信号转换为 Hz 的示例、请参阅我们的 MCT8316Z 固件。
2. 如何在 SPI 版本中设置方向输出可以 使用 Control_Register_ 7中的 DIR 位(位0)来设置所需的方向。 默认情况下、电机方向将设置为顺时针(0b)、1b 用于将电机方向设置为逆时针。
此致、
约书亚