您好,
我的客户正在评估带有共装瓶的 MSP430FR2676,并有以下问题。
问题1)
客户将外部电容值从0.125pf 到12pf 以及测得的粗增益和细增益进行调整。
粗增益在0到7之间变化,细增益在8到19之间变化。
根据附带的 PPT 幻灯片21,有8个粗增益步长和20个精细增益步长。
(客户从 TI.com 获得了 PPT,但不记得 PPT 下载的确切位置。 也许是培训幻灯片?)
20个精细增益步骤与客户在主板上测量的结果不一致。
细微增益步骤的数量实际上是20个?
e2e.ti.com/.../1602.CapTIvate_5F00_SignalConditioningOverview.pptx
问题2)
启用自动校准(.bReCalibrateEnable 为 true)时,在极少数情况下,客户会发现校准的增益值小于正常值,因此会导致高灵敏度。
如果再次校准,重新校准的增益值将恢复到正常值。
是否有任何可能影响校准增益值的潜在因素?
(校准过程中发出噪音,电容摆动等)
问题3)
启用自动校准(.bReCalibrateEnable 为 true)时,如果 设置了.bMaxCountError 标志,则会触发校准过程。
即使 设置了.bMaxCountError 标志,是否有任何方法不触发校准?
客户不想在触摸传感器时触发校准。
谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗