主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040S、 UNIFLASH、 MSP430I2031
为了解决当前存在的问题(校准问题)、我想擦除闪存存储器内的校准值。 因此、我更改了调试中的擦除设置、如下面的屏幕截图图像所示。
将此设置更改一次后、EMDC GUI 不会检测到我的板。
其余正常程序已上传并正常工作、但这种情况除外。 请尽快就此为我提供帮助。 如果我需要再次升级固件、请为我提供相同的链接和十六进制代码
提前感谢
Murugan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否能够在 CCS 上对器件进行编程?
设备是否出现在设备管理器中的任何 COM 端口上?
此致、
Luke
你好、Luke
感谢您的回答。
是设备管理器上显示设备。 我将附上屏幕截图供您参考
问题仍然是一样的。 它显示器件已连接、但未同步
之前在突出显示的位置显示器件名称、如(MSP430i2041器件)....no、而显示的是未知器件。 我也没有在"结果"选项卡中获取任何数据。
只有在我更改调试中用于擦除闪存存储器的设置后、才会发生此情况。 请做不必要的事。
谢谢、此致
Murugan
今天、2021年9月12日、我尝试通过执行下面提到的所有操作来解决这个问题、
1.我卸载了所有软件(EMDC、CCS)和驱动程序、并再次安装。
2.从新笔记本电脑开始尝试所有操作,再次交叉检查错误。
相同的状态、正常程序工作正常、但当我在 EMDC GUI 上连接 HID/MSP 时、它会显示已连接相同的未知器件。
毫无疑问、MSP430i2041器件是否有任何特殊固件可用于实现 EVM? 由于我更改了擦除设置、我对此有疑问。
我的开发板不是仅在执行上图中给出的更改后才与 EMDC 通信。
需要有关此方面的帮助。 做不必要的事。
谢谢、此致
Murugan
您好 Murugan、
受保护的信息存储器包含 TLV 校准数据。 这会对各种模块以及 DCO 校准产生影响。 这些校准通常在生产过程中完成、擦除会显著阻碍器件工作。
这可能是 EMDC 无法识别器件的原因。 它是否是唯一无法识别设备的问题? 我想您仍然可以从 EMDC 获取代码并对器件进行编程。 虽然器件很可能无法按预期工作、因为所有校准数据都被擦除。
此致、
Luke