你(们)好
我对“电能测量软件是: ">www.ti.com/.../MSP-EM-DESIGN-CENTER”有疑问
-即使使用提供的 GUI 进行配置、"无功功率"也很低、这让我遇到了问题。 如何校准相位差?
-如果您想计算源代码中的"无功功率"、您该怎么做?
谢谢、此致、
Tsurumoto。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对“电能测量软件是: ">www.ti.com/.../MSP-EM-DESIGN-CENTER”有疑问
-即使使用提供的 GUI 进行配置、"无功功率"也很低、这让我遇到了问题。 如何校准相位差?
-如果您想计算源代码中的"无功功率"、您该怎么做?
谢谢、此致、
Tsurumoto。
您好!
您是否正在使用 EMDC 示例项目? 这些项目经过预校准、因此结果应该相当准确(忽略电路板到电路板和传感器到传感器的微小变化)。 如果您创建了新的 EMDC 项目、则需要使用 HV 测试设置和 EMDC GUI 校准电路板。
此外、无功功率也取决于负载。 如果负载是纯阻性负载、则不会测量太多的无功功率。
无功功率的计算方法为电压样本(相移90度)乘以电流样本的平均乘积。 EMDC 源代码已经正确计算了这个值、所以负载不是无功负载或者电路板还未被校准。