大家好、
今天 USS 中出现了一个新错误。(脉冲生成参数无效)
是否有一个信息文件列出了错误并告知错误的含义以及出现错误时该怎么办? 这将非常有用、我没有找到这样的文件。
如果您没有此类文件、请向我解释此错误。 谢谢你
此致、
Kathrin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
今天 USS 中出现了一个新错误。(脉冲生成参数无效)
是否有一个信息文件列出了错误并告知错误的含义以及出现错误时该怎么办? 这将非常有用、我没有找到这样的文件。
如果您没有此类文件、请向我解释此错误。 谢谢你
此致、
Kathrin
您好 Kathrin、
您可以在超声波设计中心库 https://www.ti.com/tool/MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER 中找到该文件。 如果您导航到用户指南的错误处理部分(路径将类似于 文件:////C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/UserGuide/UserGuide/ch_errors.html)、您可以看到"pulse generation parameters are invalid (脉冲生成参数无效)"包含错误代码14。
如果您导航到 API 指南中的文件 ussSwLib.h (路径看起来类似于 文件:////C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/docs/API_Guide/html/uss_sw_lib_8h.html)并搜索"Value 14"、它将为您提供有关导致此错误的原因的更具体的说明。
谢谢、
王国新
您好 Kathrin、
占空比是指 F1信号的占空比。 在 ussSWLibCommonSAPH.c (路径看起来像 C:\ti\MSP\USS_02_40_00\USS\lib\USS\SOURCE \common)中、它似乎被表示为变量"F1DutyCycle (F1CommonCycle)"。 如果您转至 USS_userConfig.c、则可以看到该值设置为 USS_PULSE_DUTYPERCENT_F1、该值在 USS_userConfig.h 中定义(用户配置文件的路径如下:C:\ti\MSP\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_examples\USS_Config)。
谢谢、
王国新