您好、香榭丽舍
您能否确认/保证为 MSP430FR2676构建的二进制文件(并在 MSP430FR2676上运行 ok)不使用 captouch 在 MSP430FR2476上运行 ok?
谢谢!
此致、
纪尧姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
您能否确认/保证为 MSP430FR2676构建的二进制文件(并在 MSP430FR2676上运行 ok)不使用 captouch 在 MSP430FR2476上运行 ok?
谢谢!
此致、
纪尧姆
您好 Guillaume、
我们无法保证100%的二进制兼容性、因为 MSP430FR2676上的某些功能不与 MSP430FR2476共享。 除了 CapTIvate 模块、MSP430FR2676还在 ROM 中包含 driverlib 函数、而 MSP430FR2476不包含该函数。 因此、如果您使用的是 driverlib、那么为 FR2676编译的二进制文件将不适用于 FR2476。
如果客户未使用这些功能、则您应该在器件之间具有二进制文件的兼容性。 与往常一样、由客户检查和测试其软件是否满足其应用要求。