我们能否将压力传感器直接连接到 MSP430F6736模拟引脚的输入端?
我们正在开发具有 HART 通信功能的压差变送器。 为此、我们需要24位 ADC 以实现高分辨率。 无论是否需要某些信号调节电路、还是控制器具有内置电路、请参阅数据表和指南。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们能否将压力传感器直接连接到 MSP430F6736模拟引脚的输入端?
我们正在开发具有 HART 通信功能的压差变送器。 为此、我们需要24位 ADC 以实现高分辨率。 无论是否需要某些信号调节电路、还是控制器具有内置电路、请参阅数据表和指南。
你(们)好
是的、我们将为传感器使用+5V 激励电压、为微控制器使用+3.3V Vcc。 因此没有任何与电压相关的问题。
请允许我确认:
我们能否将这些传感器的输出直接提供给微控制器 MSP430F6736的内部24位 ADC (Σ-Δ)?
2.是否需要外部信号调节?
3.使用控制器的这个内部24位 ADC、我们是否可以获得小于10ms 的压力变送器响应时间?
4.我们希望在设计中使用 HART 调制解调器 DAC8740、请指导如何隔离 HART 调制解调器。
您好!
关于问题3和4:
集成的 ADC 应能够在10ms 内转换结果。 压力传感器的响应时间为10ms -这将限制您捕获和传输结果的速率。
4.这里有一些适用于 HART 现场变送器的相关设计以及一些有关现场变送器隔离的内容:
https://43oh.com/2015/10/self-powered-hart-field-transmitter-using-the-fr5969-launchpad/
https://training.ti.com/power-and-interface-solutions-field-transmitters-1
有关模拟接口的更多信息、您还可以将特定问题发布到该论坛。
希望这对您有所帮助。