您好,
我们使用的是 MSP 430F67791A。 我们使用 的是 TI 的电能测量设计中心生成的电能计量库。
但是,我们已经校准了电压和电流。 但我们无法校准 PF、相位角、每相的功率、请为我们提供解决方案。
我们希望在不使用电能测量设计中心的情况下校准仪器,就像不使用您提供的任何基于 COM 端口 GUI 的校准软件一样。
请提供正确的校准顺序、以便我们只能使用校准中的仪器进行校准。
我们附加了使用 emSwLib.h 的库,并附加了项目。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我建议使用 EMDC GUI 和 EMDC 生成的代码来校准您的系统、记录结果选项卡底部显示的校准值、然后手动更新代码库中的校准值。
下面是一些讨论校准过程的主题。
您好 James、
感谢您提供的解决方案。 我们一直在想这样做、但事情是我们要用它制作面板仪表。
因此,我们的问题是,我们希望在不使用任何 GUI 软件的情况下,通过面板仪表板上的键进行校准,因为 GUI 系统在批量生产时是不可行的。
我要求您提供有关如何进行校准的任何示例代码,或者列出有关如何进行校准的说明。
您可以在 UNTITLED.zip 中查看 EMLibGuiApp.c 文件,以了解我们所做的工作。
此致、
Saurabh
您好!
EMDC GUI 可在生产期间使用。 由于您需要使用 EMDC 生成的代码对 MSP430进行编程、将 USB HID 桥接器连接到 MSP430 UART 引脚、运行校准过程并在 EMDC GUI 中记录校准因数、因此会产生一些开销、 使用这些校准因子更新生产代码库、然后对 MSP430进行重新编程。 在电路板上、您只需一个小型1x4接头即可连接到 UART RX 和 TX 以及 VCC 和 GND 引脚。
这可能看起来很有挑战性、但实施校准过程可能更具挑战性。 我们设计了 EMDC GUI、以使用户更轻松地进行校准、但我们也了解到一些客户可能希望手动校准。
下面是一些与方程和伪代码混合的详细指令、我将这些指令和伪代码放在一起、描述了如何使用主机或 MSP430本身来完成校准。 我计划在将来将这些说明作为应用手册发布。
e2e.ti.com/.../2021_2D00_05_2D00_19-EMDC-Calibration-Process.pdf