我的程序在这个部分中广泛使用了 ADC12。 从转换器读取的结果有时为0x1FFF。
1) 1)假设输入由于随机噪声而稍微变为负值是否安全?
2) 2)是否有文档更详细地讨论了转换器的可能输出?
3) 3)如果我将一个有符号16位变量设置为 ADC 值、并将变量设置为0 (当其值小于0时)、结果是否一致?
4) 4)是否还有其他条件会导致 ADC 生成非正或非单调代码、并在接地、电源、VREF 等方面采取适当的预防措施?
谢谢、Harvey
您好 Harvey、
在 MSP430F249数据表中、ADC 引脚的输入电压范围如下图所示。 在该范围之外、可能会出现不稳定和不可预测的问题。
您可以参阅这篇有关 ADC 引脚电压保护的文章。
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/802064?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ADC%20protection
此致
Johnson
下午好、Johnson、
感谢您的输入。
事实证明、这是自动校准代码中的代码错误。
此致、Harvey