Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47127
大家好、
请帮我回答以下问题、非常感谢。
我们使用四个 ADC 并每2ms 获取一次数据、但有时数据可能会丢失(大约每隔几个小时到几天采集一次数据)。 短接 AD 输入端子不会改善它。 是否有任何可能的解决方案?
此致、
TOM.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面是有关我的问题的详细信息。 请给我一些建议。
我正在使用 MSP430F47127微控制器。 ADC 的基准使用内置基准。 在短接 ADC 的输入引脚之前、ADC 读数通常为3D2FH±2左右、但可以在3D3FH 中读取。 此外、在另一个时间、064Ah±4读取的内容在024AH 读取。 当我尝试将 ADC 的输入引脚短路时、7FD8H 读取的内容是在07D8H 读取的。 所有条件在大约1到3天内仅发生一次。 ADC 每2ms 读取一次。 异常值并不总是相同的、但读数似乎是1到4位错误的。 请告诉我们症状的原因以及如何处理。
此致、
TOM.Liu
您好、Tom、
如器件数据表中所述、 "建议将未使用的模拟输入对短接并将其连接到模拟接地(AVSS)"。 您是否将短接引脚连接到模拟接地?
由于讨论时间很长、我鼓励您深入了解问题和器件规格、然后与客户合作进行基本测试并重现一次、例如我上次回答的操作和问题。 如果您没有提供足够的信息/测试结果、而不是问题本身、则很难为根本原因或解决方案提供任何建议。
请在下面进行/回答建议的操作和问题。
我很难重现和调试您的问题、因为您只需在1-3天内找到一次即可。 因此、我建议您 首先根据外设示例代码和用户指南检查代码配置、以确保软件和硬件没有问题。
您如何"判断它不是输入信号的影响"? 您是否在问题发生时对 ADC 输入信号进行了范围界定?
您好、Tom、
