大家好、
请帮我回答以下问题、非常感谢。
我们使用四个 ADC 并每2ms 获取一次数据、但有时数据可能会丢失(大约每隔几个小时到几天采集一次数据)。 短接 AD 输入端子不会改善它。 是否有任何可能的解决方案?
此致、
TOM.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮我回答以下问题、非常感谢。
我们使用四个 ADC 并每2ms 获取一次数据、但有时数据可能会丢失(大约每隔几个小时到几天采集一次数据)。 短接 AD 输入端子不会改善它。 是否有任何可能的解决方案?
此致、
TOM.Liu
赵好、
下面是有关我的问题的详细信息。 请给我一些建议。
我正在使用 MSP430F47127微控制器。 ADC 的基准使用内置基准。 在短接 ADC 的输入引脚之前、ADC 读数通常为3D2FH±2左右、但可以在3D3FH 中读取。 此外、在另一个时间、064Ah±4读取的内容在024AH 读取。 当我尝试将 ADC 的输入引脚短路时、7FD8H 读取的内容是在07D8H 读取的。 所有条件在大约1到3天内仅发生一次。 ADC 每2ms 读取一次。 异常值并不总是相同的、但读数似乎是1到4位错误的。 请告诉我们症状的原因以及如何处理。
此致、
TOM.Liu
您好、Tom、
如器件数据表中所述、 "建议将未使用的模拟输入对短接并将其连接到模拟接地(AVSS)"。 您是否将短接引脚连接到模拟接地?
由于讨论时间很长、我鼓励您深入了解问题和器件规格、然后与客户合作进行基本测试并重现一次、例如我上次回答的操作和问题。 如果您没有提供足够的信息/测试结果、而不是问题本身、则很难为根本原因或解决方案提供任何建议。
请在下面进行/回答建议的操作和问题。
我很难重现和调试您的问题、因为您只需在1-3天内找到一次即可。 因此、我建议您 首先根据外设示例代码和用户指南检查代码配置、以确保软件和硬件没有问题。
您如何"判断它不是输入信号的影响"? 您是否在问题发生时对 ADC 输入信号进行了范围界定?
您好、Tom、
