我正在使用 TIDMTHDREADING-1.0代码进行测试。 在此过程中、我将#define MAIN_NOMINAL_VOLTAGE 设置 为240V、但它仅在120V 下工作。
是否有人能指导我如何使其适用?
谢谢
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 TIDMTHDREADING-1.0代码进行测试。 在此过程中、我将#define MAIN_NOMINAL_VOLTAGE 设置 为240V、但它仅在120V 下工作。
是否有人能指导我如何使其适用?
谢谢
此致。
很抱歉耽误你的时间。
它在120V 下工作、这意味着它的默认设置为120V、作为阈值为20%的标称电压。 即、当电压低于96V (120V 的20%)时、骤降事件会递增、如果持续、则会计数周期数、直至电压继续。
与骤升限值类似、将为144V (120V 中高20%)。 这种方法效果非常好。
但是、当我要将标称电压设置为240V 和50Hz 时、骤降限值应为192V、骤升288V。
我已将标称电压值从120V 更改为240V、但仍将根据120V 限制进行计数。
此致。