Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP430F6736A, MSP430I2041
您好!
TI 是否具有 用于电源监控的线对线测量?
类似于 Microchip MCP39F521。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP430F6736A, MSP430I2041
您好!
TI 是否具有 用于电源监控的线对线测量?
类似于 Microchip MCP39F521。
谢谢。
您好 Ikon、
感谢您发帖。 查看 Microchip 的 MCP39F521、我发现它是一款单相电源监控器件。 线间电压通常以多相配置进行测量。 对于单相配置、线电压是相对于中性点测量的。 但是、分相(单相、三线)配置(例如美国住宅公用事业服务)可能无法连接到中性点、因此它们将另一个"线路"电压作为基准(或接地)。 这是您所指的吗?
根据您的应用和配置、我建议使用三个选项:MSP430F6779A (支持 LCD 的三相配置)、MSP430F6736A (支持 LCD 的单相配置)和 MSP430i2041 (不支持 LCD 的单相、分离相或两相配置)。 我们 的电能测量设计中心(EMDC)方便地支持所有这些器件。 它允许用户使用我们的 MSP430器件快速轻松地评估和设计电源和能源监控应用。
EMDC 不支持多相配置中的线对线测量、但它支持分相配置、其中在两个线电压(120V @ 0度 相位、120V @ 180度相位)之间测量电压、还支持典型配置、其中测量中性点电压。
尽管这可能不适用于您的应用、但我发现 National Instruments 提供了一份有趣的应用手册、其中讨论了如何使用线到中性点电压计算线到线电压(不过、有些内容是假设的)。 您可能感兴趣。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
James