大家好、
有几个关于内部温度传感器的问题。
UG 建议需要进行温度校准、但如果 TLV 校准值覆盖了温度校准、或者它意味着"以及"、则不清楚?
如果我不做任何校准、温度是否会基本为+/-6度、具体取决于每个校准是+/-3? 或者、它们是否会始终采用相同的方式?
下面用户指南的 ADC 部分建议我们可以使用一个外部基准、并且 REF 模块将自动打开。 温度校准因子基本上只是 ADC 的 REF 因子的缩放吗? 因此、实际上温度传感器始终由带隙2.5V 供电、并且您将校准因数应用于您使用的任何 REF?
我使用的是2.5V 低噪声基准、因此我只是想弄清楚2V5的 CAL 因子是否基于实际带隙或 ADC 基准。 也就是说、我是否可以"按原样"使用它们、因为我也在使用2.5V? 以及我如何在单点校准中进行计算(如果需要)。
如果是位置、我希望精度小于+/-3度。
(ADC12_B) 34.2.11使用集成温度传感器
(笑声)
典型的温度传感器传递函数如图34-12所示。 所示的传递函数为
只是一个示例。 需要进行校准以确定特定器件的相应电压。
μs 温度传感器时、采样周期必须大于30 μ s。 温度
传感器偏移误差可能很大、对于大多数应用而言可能需要校准。 温度
校准值可在 TLV 描述符中使用(请参阅的器件专用数据表
位置)。 一些 MSP430器件包含校准数据、可用于进一步计算温度
准确地说。 有关更多信息、请参阅第1.14.3.3节。
选择温度传感器会自动将片上基准发生器作为电压打开
温度传感器的热源。 但是、它不会启用 VREF+输出或影响基准
转换的选择。 用于转换温度传感器的基准选择是相同的
与任何其他通道一样。
谢谢!
