您好、社区成员
我的客户遇到了问题、因为 MSP430F6726 (在客户的电路板上)可能会成为不可移动状态。
我写了以下内容、您会给我一些建议吗?
【问题】
MCU 将不起作用、您能猜到 MCU 处于什么状态吗?
例如、是否保持复位状态?
MCU 变为不可移动的原因是什么?
您是否可以提出应对措施?
以下内容是我们调查的当前情况。
请确认。
【现象】
它们关闭系统板的初级侧电源(24V)、并降低次级侧微型计算机的电源(约3V)。
当次级侧的电源降至1V 至2V 附近并打开初级侧电源时、MCU 进入不可移动状态。
如果在再次打开电源时次级侧电源处于1V 至2V 之外的范围内、MCU 不会变为不可移动状态。
如果通过向 RST 引脚插入一个低电平信号来复位处于不可移动状态的 MCU、则 MCU 的不可移动状态被取消。
当低电平信号被输入到 RST 引脚并复位时、不可移动状态被取消。
当 MCU 首次处于不可移动状态时、MCU 不会从"system_pre_init"进行处理。
当整个电路板的消耗电流不可移动时、它会增加。
(正常状态下约为800uA、不可移动状态下约为2.5mA)
【单位数量】
这种情况发生在所有3个客户电路板上。
【电路配置和设置】
MCLK 为4MHz
复位 IC (检测电压为2.5V)在外部使用。
AUX 和电源的电路图如所示。
【勘误表】
我看到了 PMM 26、但是对 SVSMHCTL 的写入只被初始化、不在系统中、所以它不适用。
PMM 26以外的 PMM 和 AUX 的勘误表中看到了描述、但不适用。
【其他】
我更换了微型计算机芯片、但也发生了同样的现象。
它似乎不是一个芯片因素。
此致。