尊敬的专家:
我的客户 使用3相3线电机作为负载进行了评估。
与另一家公司生产的瓦特表相比(=比较)、 电压值不同、有功功率和无功功率的值也稍有不同。
我将首先解释情况的细节,最后我想问你几个问题。
[确认环境]
- 三相3线连接系统:Δ Ω(Δ)连接
- 负载:3层3线电机
[含负载的 EVM 连接图]
- 将 EVM 的 A/B/C 相端子电压和 CT 连接到负载电机的每个端子、不使用中性点。
- 在该状态下、将 A/B/C 相位的电压、电流和功率与其他公司的仪表进行比较。
[测量结果]
- EVM 已在单相环境中进行校准、并已确认它显示的值与测量器件的功率计相同。
- 但是、三相的电压值存在差异。
- 有功功率和无功功率也略有不同。
-
比较 TI 评估模块 显示值 显示值 工作功率 0.078 kW 0.090 kW 电流 PH_A 1.723 A 1.746安 PH_B 1.745 a 1.827 A pH_c 1.815 A 1.760安 电压 Ph_Ato 204.4V 111.3V Ph_Bto 204.9伏 125.9伏 Ph_Cto 202.7V 117.1伏 频率 50赫兹 49.9Hz 功率因数 0.13 - 无功功率 0.625KVAR 0.599千瓦 算术方法 Δconnection μ A? Y 连接?
[采用三相交流接线法的 Y (星型)连接和 Δ(Δ 型)连接的计算公式]
- Y (星形)连接(208Y/120型)
- 每个相位和中性点之间的线电压为"相电压 x√3"、相电压之间的关系为"线电压/√3"。
- 线路电流=相电流
- Δ(增量)连接
- 没有中性线
- 线路电压=相电压
- 线路电流为"√3 x 相电流"、相电流与线路电流/√3的关系
[查询]
问题1:
假设所比较的电表上显示的信息是正确的。
认识到基于测量结果的计算过程是正确的吗?
此外、假设在 Y (星型)连接环境中确认时确认结果没有差异是否正确?
TI-EVM 在 Y (星型)连接的前提下执行计算、因此在 Δ(Δ)连接环境中进行检查时、显示的相电压将具有1/√3的关系。
他们知道电流值为相电流=线路电流、因为计算基于 Y (星形)连接。
问题2:
是否有任何可以检查 Δ(增量)连接的固件?
如果没有、如果您有任何参考资料、可以分享吗?
问题3:
在支持 Δ(Δ)连接和 Y (星型)连接时、认识到只更改计算公式就可以实现这一点是否正确?
Δ(Δ)连接的计算公式是从 Y (星型)连接创建的、但我想知道在微控制器内部的计算处理中是否有任何点需要注意。
此致、
还可以