[参考译文] TPS48111Q1EVM:如何区分过流和短路故障

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562188/tps48111q1evm-how-to-differentiate-overcurrent-and-short-circuit-faults

器件型号:TPS48111Q1EVM


工具/软件:

您好、

您能帮助我了解如何区分 TPS48111 中的过流和短路故障吗? 从数据表中、我可以了解 FLT_I 引脚在过流故障和短路故障方面都变为高电平。 那么、MCU 是否能够有效区分这两种故障。

此致、

Michelle Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    我正在检查这个,我会回来给你。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    进行任何更新

    此致、

    Michelle Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    时序特性会有所不同。 例如、短路保护在 栅极变为低电平时具有固定的时间。 过流保护基于配置的 TOC。

    如果您还有其他问题、敬请告知。  

    谢谢、

    Rishika Patel