This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:两相运行

Guru**** 2765975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608708/tpsm83100-2-phase-operation

器件型号: TPSM83100

您好的团队、

我是否可以知道 TPSM83100 是否可以用作堆叠运行? TPSM83100 是否可以实现两相?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    TPSM83100 不是并联使用的、两个并联器件之间可能存在电流不平衡。

    因此 不建议堆叠运行。

    此致

    Lei