Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCD90320U
我们从 UCD90320U 上的 STATUS_CML 寄存器获取存储器故障。 在上一个论坛帖子中、提到这与写入闪存或擦除闪存错误有关。
然而、当我们没有明确命令其运行任何闪存操作时、我们便会收到这些错误。 在此期间、我们发送到器件的唯一命令是更改页面、读取电压/电流/温度值以及读取故障寄存器状态的命令。
在器件持续正常运行时间的几天到一周内、故障大约会显示一次。
这些故障是否会由 UCD90320U 的某些内部运行引起? 我知道实际故障会记录到闪存中、但在许多存储器故障发生期间、没有触发其他故障标志。
谢谢。