Other Parts Discussed in Thread: PMP41106
部件号: UCC28180
主题中讨论的其他器件: PMP41106
尊敬的 TI 团队:
我们正在研究类似于的电源架构 PMP41106 、包括 PFC 级、半桥 LLC 和辅助反激式 为 PFC 和 LLC 控制器供电的交流电源。
系统规格和顺序如下:
-
输入: 400 V 交流 RMS
-
PFC 输出: 提升至 665 VDC
-
浪涌保护: 使用 MOSFET 的预充电电路
-
上电序列:
-
已施加输入
-
辅助反激式导通
-
浪涌/预充电
-
PFC 使能
-
我们目前面临以下问题:
辅助反激式器件直接由直流母线供电并为 PFC 控制器供电。 不过、 会在启用 PFC 之前复位 、反激从直流大容量电容器中消耗能量。 结果、直流母线电压从大约下降 565V 至 440V 。
随后启用 PFC 级时、必须从为大容量电容器充电 440V 至 665V 、和 整个充电电流流经预充电 MOSFET 、它不能处理此级别的电流。
我们感谢您在以下方面提供指导:
-
建议的方法可防止在 PFC 启动之前由于辅助反激式转换器而导致直流母线过度放电
-
对启动时序或辅助电源实施的任何建议修改
-
PMP41106 或类似的 TI 参考设计中避免这种情况的最佳实践
您是否还能解释在 PMP41106 中将“D" 3“ 3 与“L4A"和“和“D" 5“ 5 并联的必要性。
感谢您的支持。 我们期待着您的建议。
此致、
Dilip Ramgir