Other Parts Discussed in Thread: TLVM14406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLVM14406
您好:
我正在使用 TLVM14406 直流/直流电源模块。 我有一个关于封装、特别是的技术问题 “4x Ø 0.15 未焊接金属“ 机械图中显示的状态指示。
环境:
-
我们以前在装配厂生产过两次此板、没有任何问题。
-
我们最近切换到了 新组装厂 、我们现在遇到了故障 3 块电路板 从新批次中取出。
-
在我们当前的 PCB 封装中、这 4 个点位于 A 的上方 GND 平面 (由阻焊层覆盖)。
问题:
-
模块底部的这 4 个金属点的电势是多少? 它们是在内部连接到 GND 或 SW、还是悬空?
-
如果阻焊层较薄或组装过程中轻微错位、这些点是否会因下面的 GND 平面而造成短路?
-
为什么这些点特别标记为“未焊接金属“? 它是出于共面原因、还是为了避免电气短路?