请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC21520-Q1 大家好,团队
我的客户的主侧大约为1000V,而辅助侧为15V。 您能知道我们的 UCC21520-Q1手柄是否能正常工作吗?
以下哪一项安全标准被用作评估标准?
爱迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户的主侧大约为1000V,而辅助侧为15V。 您能知道我们的 UCC21520-Q1手柄是否能正常工作吗?
以下哪一项安全标准被用作评估标准?
爱迪
Eddie,
您是指输出端通道 A/B 之间的1kV 差还是驱动器输出端和输入端之间的1kV 差?
两者都适合于基本隔离。
通道 A/B 之间存在功能隔离,持续电压为1.5kV。
您需要注意的参数位于数据表的绝缘规格第6.6节
安全标准取决于终端设备.... 我不知道这是什么终端设备,但例如 IEC60664-1设置了爬电要求。
请勿共享随附文档的完整 PDF,因为它包含指向我们内部 SharePoint 的链接。
最佳