“线程: TPS2660”中讨论的其它部件

我的主板需要24V 电源。 他们可以硬连线24伏电源,也可以通过以太网插孔使用 POE 为其供电。 如果意外地将 POE 和24伏电压硬连线在一起,我希望保护主板并将其切换到硬连线模式。  

有关能处理此问题或任何其他能处理此问题的部件的电源 mux 的任何建议。 我看不到任何能处理24V 电流的功率变异,但可能我看的是错误的部分。

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    目前,我们还没有像 TPS2121这样的用于24V 突变的集成解决方案。 我建议您考虑与其他设备(如 TPS2660)进行互操作。

    请参阅本应用手册以了解如何将 eFuse 用于 MUXing 拓扑: https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf 

    为了对与 eFuses 相关的问题做出最快的响应,我建议开始新的线程,但要标记相关的部件。