您好、专家、

请告知为什么 UCD90120中有13个监视器引脚、但仅支持12个电压轨。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    器件的存储器只能支持12个电源轨、但器件具有13个 MON 引脚。

    额外的 MON 可被配置为针对12个电压轨之一的电流或温度监控器。

    此致